(01-19-2023, 08:20 PM)matrix22 a écrit :  Je posais la question parce que je connais quelqu' un qui vient d avoir un gros souci avec le triphasé, problème reconnu par Edf et soit disant rare. Il y avait du 400 v sur l install et ça a grillé quelques appareils. Pris en charge par Edf..
C est dangereux le triphasé?
salut à tous 
salut Matrix 
un avis ........
en faite , l 'hors d 'une rupture de neutre ,c' est plutôt très rare (voir impossible )  de ce retrouver avec du 380 volts sur nos elements 
je tente de m' expliquer 
voici par exemple un schéma de distribution d' un tableau elec (chez soi ) en tetra 
(pour simplifier la chose , je n 'ai représenté que 2 des phases et le neutre commun ,bien sur )
avec 1 element raccordé sur chaque phase 
![[Image: w36f.png]](https://zupimages.net/up/23/03/w36f.png) 
si , au tableau elec , le neutre à l arrivée EDF est coupé , ou manquant dans le tableau elec au niveaux des piegne de distribution (ou très mal serré /débranché ) on se retrouve avec les elements câblés en série mis sous une tension globale de 380v 
mais comme ils sont câblés en série , cette tension va se repartir ( aux bornes de chaque element ) proportionnellement selon leur resistances interne ( ohm ) 
genre ....
si leur resistance seraient identique , la tension présente sur chaque element , le sera tout autant 
![[Image: pett.png]](https://zupimages.net/up/23/03/pett.png) 
et si il y a une difference , par ex ,avec  l 'un des elements présentant une resistance double comparativement à l 'autre 
la tension sera double sur cet element 
genre 
![[Image: 443n.png]](https://zupimages.net/up/23/03/443n.png) 
à mon humble avis , c 'est possible , mais ,ce n 'est  pas forcement une hausse de tension qui va faire cramer les elements , mais c' est surtout , en 1 lieu ,une surintensité qui peut en être la cause 
puisque , l 'intensité consommé par chacun des elements va se cumuler sur la ligne et que cette intensité  traversera toute les alims des elements 
ps
lorsqu' il y a  une rupture de neutre sur le réseaux de distribution (comme chez ton pote ) 
se sont dans ce cas , des maisons , des habitations , qui peuvent se retrouver câblées en série 
l' intensité consommé chez soi à cette instant ce retrouvera sur l' instalation d'un  voisin (ou des voisins ) et vis et versa 
cramage assuré 
 
salut Joël 
Citation :Le tri 220v, encore un truc d'un autre temps
disposant de leur propre tranfo ( ht/bt ) je travail parfois dans des établissements qui sont encore alimenté sous du tri 220 v 
 
 
et c' est parfois très compliqué de faire fonctionner des nouveaux elements qui ont besoin absolument d' un neutre ,même en mono , pour fonctionner  