Bonjour,
Pour les XLR, du moment que la masse est sur le 1, c'est le plus important. Après le + sur le 2 ou le 3 et vice versa pour le -, peu importe, ce n'est ça qui produit ce que tu constates (châtaignes). Sur ces liaisons il n'y a que quelques volts et quasiment pas de courant. Ou alors ton appareil (ou ton câble) a de gros, gros soucis. Et si cela remarche en inversant les polarités de l'XLR, j'ai bien raison de penser ce que je pense, et c'est pour ça que je ne suis pas fan du tout de ces prises sur des appareils grand public et proches entre eux.
Tu es sur une distribution en triphasé, donc la logique est un peu différente : il faut contrôler dès la source, sur ton tableau de distribution.
1/ contrôler chaque phase entre-elles (400 V)
2/ contrôler chaque phase avec le neutre (230 V)
3/ contrôler chaque phase avec la terre (230 V environ)
4/ contrôler le neutre avec la terre (0 V à quelques V, cela dépend de la distance entre ta prise de terre et le transfo EDF)
Au moins ces contrôles permettront de savoir si le réseau de terre est défaillant.
Aprés tu recommences que sur la phase qui alimente tes prises de ton installation (tu coupes tous les autres disjoncteurs). En prenant les préconisation que j'avais écrit sur un msg plus haut, tu sauras s'il existe un appareil défectueux.
Tu peux aussi rencontrer des défauts intermittents et là... c'est une autre histoire.
Electriquement.
Kinaï
Pour les XLR, du moment que la masse est sur le 1, c'est le plus important. Après le + sur le 2 ou le 3 et vice versa pour le -, peu importe, ce n'est ça qui produit ce que tu constates (châtaignes). Sur ces liaisons il n'y a que quelques volts et quasiment pas de courant. Ou alors ton appareil (ou ton câble) a de gros, gros soucis. Et si cela remarche en inversant les polarités de l'XLR, j'ai bien raison de penser ce que je pense, et c'est pour ça que je ne suis pas fan du tout de ces prises sur des appareils grand public et proches entre eux.
Tu es sur une distribution en triphasé, donc la logique est un peu différente : il faut contrôler dès la source, sur ton tableau de distribution.
1/ contrôler chaque phase entre-elles (400 V)
2/ contrôler chaque phase avec le neutre (230 V)
3/ contrôler chaque phase avec la terre (230 V environ)
4/ contrôler le neutre avec la terre (0 V à quelques V, cela dépend de la distance entre ta prise de terre et le transfo EDF)
Au moins ces contrôles permettront de savoir si le réseau de terre est défaillant.
Aprés tu recommences que sur la phase qui alimente tes prises de ton installation (tu coupes tous les autres disjoncteurs). En prenant les préconisation que j'avais écrit sur un msg plus haut, tu sauras s'il existe un appareil défectueux.
Tu peux aussi rencontrer des défauts intermittents et là... c'est une autre histoire.