ce qui peut aussi porter à confusion , c' est ce type de données
![[Image: lhlt.png]](https://zupimages.net/up/21/14/lhlt.png)
Short Circuit Capacity with back up fuse 3 Ka
et
Short Circuit Capacity without back up fuse 1.5 Ka
en faite , ce que nous , nous devront retenir comme valeur , c'est la 1er
""""""""""with back up fuse"""" qui veut dire , que le pouvoir de coupure sera de 3Ka si en amont de ce disjoncteur , ce trouve une autre protection , soit des fusibles ou un autre disjoncteur
c 'est une question de sélectivité des pouvoirs de coupure et pour quelle remplisse sont rôle , il faut que le pouvoir de coupure de la protection présente en amont soit au moins double
https://learntechnique.com/selectivity-b...ifference/
ce qui est le cas ""chez nous "" (façon de parler ) puisse que , en amont il y a de présent un disjoncteur d 'abonné qui lui dispose d 'un pouvoir de coupure au moins du double à partir d' un abonnement mono de 6kva
https://www.installation-renovation-elec...ut-savoir/
(ps , avec un abonnement mini de 3kva , on peut se poser des questions
)
pas faux
donc c 'est aussi valable pour la question de la sélectivité ?
(^^on peut se poser des questions)
je viens de trouver une réponse Fred
![[Image: lgi8.png]](https://zupimages.net/up/21/14/lgi8.png)
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDI...0FR-00.pdf
![[Image: lhlt.png]](https://zupimages.net/up/21/14/lhlt.png)
Short Circuit Capacity with back up fuse 3 Ka
et
Short Circuit Capacity without back up fuse 1.5 Ka

en faite , ce que nous , nous devront retenir comme valeur , c'est la 1er
""""""""""with back up fuse"""" qui veut dire , que le pouvoir de coupure sera de 3Ka si en amont de ce disjoncteur , ce trouve une autre protection , soit des fusibles ou un autre disjoncteur
c 'est une question de sélectivité des pouvoirs de coupure et pour quelle remplisse sont rôle , il faut que le pouvoir de coupure de la protection présente en amont soit au moins double
https://learntechnique.com/selectivity-b...ifference/
ce qui est le cas ""chez nous "" (façon de parler ) puisse que , en amont il y a de présent un disjoncteur d 'abonné qui lui dispose d 'un pouvoir de coupure au moins du double à partir d' un abonnement mono de 6kva
https://www.installation-renovation-elec...ut-savoir/
(ps , avec un abonnement mini de 3kva , on peut se poser des questions


Citation :Le courant de court-circuit ( 3kA tarif bleu ) pour le domestique, est limité/ déterminé par les fusibles type AD qui se trouvent en amont de ton disjoncteur d'abonné , donc peu importe la disparitė de puissance des transformateurs du quartier .
pas faux
donc c 'est aussi valable pour la question de la sélectivité ?
(^^on peut se poser des questions)
je viens de trouver une réponse Fred
![[Image: lgi8.png]](https://zupimages.net/up/21/14/lgi8.png)
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDI...0FR-00.pdf
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy