Quand l'enroulement secondaire du transfo est complètement indépendant du primaire, il donne une différence de potentiel égale entre les deux cotés car le nombre de spires est dans un rapport 1 mais cette DDP de 230V n'a plus aucune référence à une tension zéro, elle est "flottante" c'est à dire que si on met un coté à la masse, l'autre va donner 230,la différence estmaintenue mais pas la tension d'un coté,qui est "libre" ..etc... L'interêt d'un isolement, il a été inventé dans ce but, et de protéger contre les électrocutions si on se met en contact avec un seul des cotés.
Il va de soi que si on met le point milieu à 0volt, on recrée la référence à la terre 0volts et donc, dans ce cas, la tension des deux cotés n'est plus "flottante", ça devient +115,-115 fixes. Si on touche un coté il ne se met plus à zéro mais on prend une chataigne à 115volts, ça ne protège plus.