Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Énième fil sur aide à l’installation d’une ligne dédiée
Citation :@ Gonzo : les gros câbles qui nourrissent les 3 lignes en 2,5mm2 , c'est grave si on met que du 2,5 mm2 à la place ?

salut Pascal

bonne question soulevée  .......

à mon avis , ( et ce n 'est que cela ) il n' y aurait pas de risque a utiliser du 2,5mm2 pour alimenter chacun des disjoncteurs /différentiel 16a
because , la partie disjoncteur ( de chaque disjoncteur /diff ) va  limité l' intensité possible pouvant être présente sur les conducteurs l 'alimentant ( en amont )
et aussi ,la même chose concernant la partie différentiel en aval , y compris en cas de cour-circuit
( ce qui n 'est pas vraiment le cas lorsque que l' on utilise des inter-diff )

après ....pour ce que cela vaut , question" normes"   Smile 

 comme certaine personnes y prêtant attention et demandant conseil , je dois avouer..... tout en sachant que dans le domaine ""industriel "" et ""ERP "" que je maitrise mieux et que cela rentre dans un cadre normé et accepté ....
que je m' interoge point de vue conformité dans le domaine "" domestique "" pour pouvoir y répondre avec certitude ,pour l' instant



Citation :Là on a disjoncteur > 10mm2 (ou 6 ?) > renvoi via un bidule en plastoc* avec des vis > ligne 1, 2 et 3
Qui mécaniquement / électriquement revient strictement au même que 
Disjoncteur >ligne 1, 2 et 3

je pense comprendre ce que tu veux dire   Blush

mais ...pour ce qui nous intéresse  [Image: gjnu.gif]
en quelque sorte , utiliser des borniers de répartition sur une alim sortant d 'un disjoncteur d 'abonné ,permet , au plus , au mieux que possible ,sans aucun risques (électrique ) de realiser un câblage type " étoile "
Angel

à+++++++
my systeme "Phifi"
 source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
 enceintes Infinity Kappa 9a
 Dcx 24/96 modifié 
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un  Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy







Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Énième fil sur aide à l’installation d’une ligne dédiée - par gonzo - 03-01-2023, 07:36 PM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Ligne électrique dédiée au système HIFI jean-luc 183 67,476 04-17-2024, 07:18 PM
Dernier message: Fredo31
  Question ligne direct compteur MusicIsTheAnswer 40 25,947 04-14-2024, 02:29 AM
Dernier message: Fredo31
  câble pour ligne électrique séparée jean-luc 9 7,874 04-14-2024, 02:26 AM
Dernier message: Fredo31
Big Grin Ligne dédiée avec prise schuko Robson 9 4,259 09-25-2022, 08:12 AM
Dernier message: TBM
  A l'aide décibel 7 4,628 06-28-2021, 10:58 AM
Dernier message: alfc81

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)